太污污污 2017-03-04 10:15:09 | 安徽省 其他专业 | 1034查看 2回答
地下室底板配筋问题
筏板配筋是c16-150双层双向, 这块原味标注是替代X向钢筋,这个应该是怎么设置呢(是吧这块分割然后删除X向钢筋,然后布置18的吗),还有这个钢筋长度又没有?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:是替代原来的配筋,只能分割板然后用自定义来布置布筋范围,18的是轴线长度。
2017-03-04 10:24:18
-
答:你的方法是可行,就用这种方法。也可以汇总计算后,编辑这一钢筋,然后锁定的方法。
2017-03-04 10:22:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看