平平玩 2017-03-07 16:14:10 | 四川省 安装 | 1833查看 4回答
卫生间穿外墙套管的问题
请问大家,如图(标准层),设计为污水立管在建筑物外,每间卫生间的排水横支管均要穿外墙,请问穿墙这部分是使用钢套管还是刚性防水套管呢?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、穿墙套管:1.空调预留洞口,一般采用塑料管穿墙套管,套“工业管道工程-套管制作安装”对应定额。
2.穿剪力墙、梁、游泳池壁灯采用防水套管,套“工业管道工程-套管制作安装”对应定额。
二、穿楼板套管:1.给水穿楼板一般设置钢套管,按大1~2个规格,套室外焊接钢管定额。
2.排水穿楼板一般设置预留口,定额已经包含,不在单独套用定额。有的会设置阻火圈(看设计说明),如果有就套用“给排水、采暖、燃气-辅助项目”里面的阻火圈定额。但是排水管穿屋面板的必须设置防水套管,套“工业管道工程-套管制作安装”对应定额。
三、有人防要求的地下室穿墙、楼板套管一般设置密闭套管,套“工业管道工程-套管制作安装”对应定额。
2017-03-14 16:49:12
-
一般穿墙套管子目
2017-03-07 16:20:38
-
有没有相关规范必须要求这种使用哪种套管的呢?
2017-03-07 16:41:43
-
防水套管,看图,它穿过的是剪力墙
2017-03-23 11:04:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看