一#片&空#白 2017-03-07 18:25:48 | 北京市 安装 | 1932查看 1回答
压力试验、吹扫的定额子母什么时候才套用,谢谢
谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
给水系统,采暖系统都套第八册的管道安装,定额内包括一次压力试验,如设计说明要进行两次压力试验,就得套压力试验定额,要求吹扫的要套第八册吹扫定额。
消火栓系统的管道套第八册管道安装,定额内包括一次压力试验,如设计说明要进行两次压力试验,就得套压力试验定额,要求吹扫的要套第八册吹扫定额。
喷淋系统的管道套第七册管道安装,定额内包括一次压力试验,如设计说明要进行两次压力试验,就得套压力试验定额,要求吹扫的要套第七册吹扫定额。
泵房,站内管道安装套第六册管道安装,定额内不包括压力试验,要套压力试验定额,还得套第六册的吹扫定额。
2017-03-07 23:00:26