• 关于-1层暗柱要不要复制到基础层

    你好老师,我现在有个项目是这样,筏板基础带集水井很深,请问:-1层的暗柱要不要复制到基础层,因为如果复制到基础层,竖向钢筋就会锚固到集水井,如果不复制到 基础层,钢筋只会到筏板底,这样钢筋工程量相差较大,请问,如果复制的话,有图集或者其他可靠的依据支撑吗?谢谢老师

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:平法图集11G里要求插筋插至基础底,集水处的基础底就是坑下边的基础,不是上边筏板平面的基础。

    2017-03-08 09:49:03 