• 请问10#槽钢垫高配电箱 然后电缆进入配电箱是不是要加这个垫高的高度 如果是的话这个高度是多少

    还有就是 电缆进入配电箱预留长度是多少 图纸中没写配电箱的长宽高 只知道配电箱的半周长在1-1.5m之间

    然后一个灯具是不是要配一个接线盒 图纸中300个灯具是不是需要300多个接线盒。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    还有就是 电缆进入配电箱预留长度是多少 图纸中没写配电箱的长宽高 只知道配电箱的半周长在1-1.5m之间

    按1.5米考虑预留

    然后一个灯具是不是要配一个接线盒 图纸中300个灯具是不是需要300多个接线盒。

    是的

    2017-03-10 09:47:42 

  • 还有就是 电缆进入配电箱预留长度是多少 图纸中没写配电箱的长宽高 只知道配电箱的半周长在1-1.5m之间

    电缆进配电箱预留箱体半周长(宽+高),不需要考虑箱底基础高,没有长宽高按1.5m计算。


    然后一个灯具是不是要配一个接线盒 图纸中300个灯具是不是需要300多个接线盒。

    每个灯具、开关、插座安装都需要配一个接线盒。


    2017-03-10 10:26:48 

  • 10#槽钢垫高配电箱 然后电缆进入配电箱要不要加这个垫高的高度 要的话高度是多少

    2017-03-10 12:15:48 