• 钢筋,怎么理解呢

    1:人防图集07FG里,没看到相关说明说墙、柱等竖向构件钢筋插入基础底后,在基础底设置两道水平筋啊?也没像图集11G-3里面的详图那样标注出来,(07FG里仅有一个内墙,在基础底弯折位置设置两根压墙筋)那么底基础内要不要设置两道水平筋呢?


    2:这两张截图是人防门框墙和门槛,圈起来位置是门槛,圈起来位置的两侧是门框墙,如果在基础内设置两道水平筋,那么基础两道水平筋长度是仅指的两侧门框墙长度?还是两侧门框墙长度加上门槛长度?(也就是说如果基础设置水平筋,那么门槛位置还设置吗?)

    压墙筋人防门

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳


    答:1、07F没有就参照11G101-3的做法,如果设计无设计可以不设。

    2、只在门框墙处设置,门槛下不设。如果果设不设置可不设。


    2017-03-11 16:46:32 

  • 你好:可以不布置。图中没有要求。