1864516 2017-03-12 11:28:32 | 北京市 土建 | 1261查看 3回答
上海预算之星中植筋长度问题,这个需要有经验的做过加固工程的老师帮忙解答,谢谢大神们!
我做的是上海的一个加固工程,用的都是房修定额。上海预算之星中套植筋定额时,定额里要填上植筋长度如图一,如图二墙的垂直分布筋植入到下层梁200mm的范围,那么想问一下这种情况是整个那根垂直分布筋是一条植筋,还是只有植入下层梁的那200mm是植筋,其他的算在正常的钢筋里面。为了对比 我上传了图三,柱子的竖直植筋,这根钢筋这么长,怎么也不能全算做植筋吧!从哪里开始算做植筋呢?问题有点长,先谢谢谢大家了!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:植筋深度200mm,如果是c8钢筋,就套钢筋埋深25d=25*8=200mm。
2017-03-12 11:42:03
-
最主要想知道在图1那个定额中 植筋长度填多少的 希望各位大神不吝赐教
2017-03-12 11:33:44
-
这里的长度图一就是200,图二中就是那个有效的植筋深度。一般植筋按长度计算的,都是计算那个钻的孔的深度。
2017-03-12 11:57:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看