阿牛 2017-03-13 09:14:29 | 河北省 土建 | 8072查看 1回答
梁中对拉螺栓是否需要单独计算
施工单位有单独的洽商,写了对拉螺栓按梁宽每边加250mm,但是梁很多都是200,300宽的,感觉对拉螺栓会很长,但是由于施工单位有甲方监理盖章签字的洽商,是否需要单独计算,如果单独计算,如何套定额,定额中有一项是单独计算的对拉螺栓,需要在模板中,扣除铁件的量,但是这个量很小很小,实际应该怎么办
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:梁中拉螺栓的计算定额解释说明是针对梁高度大于700mm以上的深梁模板的固定,根据施工组织设计采用对拉螺栓时候,可以按实计算。1,使用组合钢模板时候,对拉螺栓使用在模板外侧面起加固作用,不另外计算。2,使用胶合板模板,对拉螺栓使用在模板外侧面起加固作用,可以套胶合板模板对拉螺栓加固子目。3使用组合钢模板或胶合板模板,如大面积需要加大刚度,在构件中设置对拉螺栓,并同混凝土一起浇筑在构建不取出周转使用,可以根据甲方认可的施工组织设计,按照实际根数计算工程量。【梁宽每边加250mm不算长】
2017-03-13 09:42:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看