• 钢筋抽样软件里有否设定高度满足搭接的条件?如果层高只有0.65mm,那上下两层的搭接怎么取消?

    此项目是一个地下一层地上一层的设备房工程,地下室顶板标高为-4.7m,地下室室内标高为-4.05m,地上为0.00.对方造价员报送结算钢筋抽样里把地下室分为两层,就是-4.7m~-4.05m,-4.05m~0.00m,发现搭接接头个数比层高设置为-4.7m~0.00m的多。请问软件是否能取消中间那一搭接?才0.65m高需要搭接吗?现场施工也不会吧。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 竖向钢筋的搭接方式软件是按楼层设置考虑的,一个楼层考虑一次搭接(在满足钢筋定尺寸的情况下),一般实际施工也是一层做次搭接。你说的施工单位的报送文件中,地下室分成了两层,软件就按两层搭接来计算,单然要比设置成一层的数量要多。正确设置楼层必须按照结构图的楼层设置来,地下室如果结构上是一层的,就不能分成两层来计算。


    2016-11-01 15:53:11 

  • 像您所说的这个0.65还不够搭接的长度的

    这样的情况不能设置两层的

    可以是直接纵筋锚固的