芬 2017-03-13 15:43:19 | 辽宁省 安装 | 2047查看 2回答
2012北京定额关于站类管道合适什么情况用?关于12定额站类管道的解释越详细越好
北京01定额站类管道的含义:泵站.泵房(消防.生活泵房).锅炉房.空调制冷机房.及所有水处理房的管道系统。
北京12定额本定额适用于站类、一般工业厂房类(锅炉房、泵房、软化室、厂房等)管道安装工程,不适用于暂设和零修工程。
1.那泵房、和空调制冷机房是否要用站类管道定额?
2.为啥12的站类管道在房修定额里?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
那泵房、和空调制冷机房是否要用站类管道定额?
答:2012北京定额已经将站类管道归纳到《工业管道》一册中。
2017-03-13 17:34:21
-
北京12定额中站类管道图纸说明是无缝钢管,我在工业管道里应用什么定额比较合适?
2017-03-15 09:14:15