hggrh 2017-03-14 00:36:57 | 四川省 土建 | 2214查看 1回答
请问挑板C30上部钢筋锚入梁la(35d)>梁宽200,表明不能直锚?按ha-bhc+15d弯锚算?
图集中提到铰接和充分利用抗拉强度,0.35lab和0.6lab。但总说明没提到这两个字眼,是否还是以ha-hbc+15d算?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
挑板C30上部钢筋锚入梁la(35d)>梁宽200,表明可以直锚,如果不能直锚,平直锚入段也要≥0.6lab
2017-03-14 00:59:54