Annyyak 2017-03-15 08:25:19 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 2095查看 5回答
墙体均闭合,墙体标高相同,但房间死活布置不上!
墙体均闭合,墙体标高相同,但房间死活布置的时候就是要超出墙体范围!
图一:需要布置房间的范围(闭合的空间)
图二:布置房间实际占据的范围:
百思不得其解,其他房间都能正常布置,就是这个地方,怎么检查都于事无补,请大侠们帮忙看看,如果能加QQ远程协助更是灰常感谢。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:再检查一下墙的高度是否默认的层顶。如果还不行,可以用虚墙隔开小间,看一下是哪个墙面布置不上。
2017-03-15 08:48:17
-
墙体的闭合的条件是必须是墙交接交点,假设图片中的墙不是通长布置或布置到交点,只是布置到横向墙的接触边,也是识别没有封闭,当一个房间中的多墙不是通长布置的隔墙时,也是识别布置不了,也可以用画线的方式布置地面及天棚,墙体的就要用点布置的方式。
2017-03-15 08:42:35
-
墙体的连接肯定有间隙,用软件检查封闭的工具查找一下。
2017-03-15 09:46:23
-
我也遇到过这种情况,仔细检查直形墙与弧形墙的交点部位,直型墙不能够超出弧形墙的交点
2017-03-15 09:56:19
-
谢谢大家的解答,在广联达客服的帮助解决下,最终发现问题出在该房间转角太多,最后将房间用虚墙隔成两个房间后可以正常布置。
2017-03-20 07:56:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看