czsdlihao@163.com 2017-03-17 09:42:23 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 4166查看 1回答
剪力墙墙身钢筋长度选用的设置
在广联达钢筋算量软件计算设置,剪力墙设置,第2项,纵筋搭接接头错开百分率,软件默认为50%;平法中规定,纵向钢筋搭接接头面积百分率为50%时,其修正系数为1.4,那么,我是否要修改剪力墙计算设置的第36项,墙身钢筋的搭接长度,将其修改为“按搭接错开百分率”计算。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳纵向钢筋搭接接头面积百分率为50%,其修正系数为1.4,这个是没错的,但是101G图集第70页中,剪力墙的竖向钢筋搭接长度是 1.2lae, 软件中第36项墙身钢筋是单指竖向筋,水平筋还是按1.4倍计算的。
2017-03-28 14:22:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看