• 关于电缆单价乘系数的问题

       各位大神,请问一下如图上,同样是5芯电缆但是单价乘的系数不一样,还有就是下面的有3芯电缆和4芯电缆,但是他们单价系数乘的却一样,我查了一下定额上面写的是单价乘1.3,请问是不是这个单机系数的算法还有其他公式呢,有的话麻烦提供一下谢谢。 就是这个系数怎么求出来的,,单从以下的定额说明实在没有看出跟以上套的系数有什么关联。

     五、电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.36芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。截面800-1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额乘以系数1.25执行。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整定额价格)。

    同截面
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我们江西定额有解释,从电缆芯数来讲,5芯电缆乘以系数1.3,每增加一芯定额增加30%。从电缆截面积来讲,4-25mm2三芯及三芯以上电缆按35mm2定额基价乘以0.5,4-10mm2三芯及三芯以上电缆按35mm2定额基价乘以0.3,4mm2以下三芯及三芯以上电缆按35mm2定额基价乘以0.18,所以图中4*25+1*16电缆乘的系数为0.5*1.3=0.65,4*16和3*16的电缆系数为0.5。你可以查看一下当地定额是否有类似解释,因为全国的定额貌似都是基于全统定额来编制的。

    2017-03-20 16:07:21 

  • 定额的计算规则明确了电缆芯数的不同,需要从人工调整系数,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.36芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。截面800-1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额乘以系数1.25执行。

    2017-03-20 09:59:59 

  •     定额说明我知道,但是就是具体要怎么处理呢,就像我如上说的问题,同样都是5芯电缆,但是单价的系数却不一样,请问可以更具体的说明怎么操作吗?因为这句话我看了听多次的,但是还是没吾懂具体怎么操作。 特别是我上传的那张图片出现的问题。

    2017-03-20 10:28:55 

  • 答:电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,所以二芯、三芯、四芯乘以系数1.0 ,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.36芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67
    所以,你截图中5芯乘以0.65和四芯乘以0.5,都是自己杜撰的。

    2017-03-20 15:30:59 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题