• 重庆市清单计价中执行综合脚手架,层高超过3.6米是否计取其他费用

    如是执行综合脚手架,是否还要计取脚手架超高费及模板超高支撑费用,如果有天棚装修,是否还要计算满堂脚手架和满堂脚手架增加层子目
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

       1、依据重庆现行规定,执行综合脚手架,不存在计取脚手架超高这一说;模板超高费与综合脚手架不重复,应另计;层高超过3.6,如果执行了综合脚手架,且为一般装饰,不另计满堂脚手架及超高。

         2、依据全国统一基础定额2015,层高超过3.6M,重庆未来新定额可能会增加系数。


    2017-03-21 16:34:18 