    第三章     脚手架工程
    工程量计算规则
    一、脚手架工程量计算一般规则:
    1、建筑物外墙脚手架,凡设计室外地坪至檐口(或女儿墙上表面)的砌筑高度在15m以下的,按单排脚手架计算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度虽不足15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上的,均按双排脚手架计算。
    2、建筑物内墙脚手架,凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度的1/2处)的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。
    3、石砌墙体,凡砌筑高度超过1m以上时,按外脚手架计算。
    4、计算内、外墙脚手架时,均不扣除门、窗洞口、空圈洞口等所占的面积。
    5、同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。
    6、现浇钢筋混凝土框架柱、梁按双排脚手架计算。
    7、围墙脚手架,凡室外自然地坪至围墙顶面的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。
    8、滑升模板施工的钢筋混凝土烟筒、筒仓,不另计算脚手架。
    9、砌筑储仓,按双排脚手架计算。
    12、储水(油)池,大型设备基础,凡距地坪高度超过1.2m以上的,按双排脚手架计算。
    11、整体满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3m时,按其底板面积计算满堂脚手架。
    二、砌筑脚手架工程量计算:
    1、外脚手架按外墙外边线长度,乘以外墙砌筑高度以平方米计算,突出墙外宽度在24cm以内的墙垛,附墙烟筒等不计算脚手架;宽度超过24cm以外时按图示尺寸展开计算,并入外脚手架工程量之内。
    2、里脚手架按墙面垂直投影面积计算。
    3、独立柱按图示柱结构外围周长另加3.6m乘以砌筑高度以平方米计算,套用相应外脚手架定额。
    三、现浇钢筋混凝土框架脚手架工程量计算:
    1、现浇钢筋混凝土柱,按柱图示周长尺寸另加3.6,乘以柱高以平方米计算,套用相应外脚手架定额。
    2、现浇钢筋混凝土梁、墙,按设计室外地坪或楼板底之间的高度,乘以梁、墙净长以平方米计算,套用相应双排外脚手架定额。
    四、其他脚手架工程量计算:
    1、水平防护架,按实际铺板的水平投影面积,以平方米计算。
    2、垂直防护架,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度,乘以实际搭设长度,以平方米计算。
    3、架空运输脚手架,按搭设长度以延长米计算。
    4、烟筒、水塔脚手架,区别不同搭设高度,以座计算。
    5、电梯井脚手架,按单孔以座计算。
    6、斜道,区别不同高度,以座计算。
    7、砌筑储仓脚手架,不分单筒或储仓组均按单筒外边线周长,乘以设计室外地坪至储仓上口之间高度,以平方米计算。
    8、贮水(油)池脚手架,按外壁周长乘以室外地坪至池壁顶面边线之间高度,以平方米计算。
    9、大型设备基础脚手架,按其外形周长乘以地坪至外形顶面边线之间高度,以平方米计算。
    10、建筑物垂直封闭工程量按封闭面的垂直投影面积计算。
    五、安全网工程量计算:
    1、立挂式安全网按架网部分的实挂长度乘以实挂高度计算。
    2、挑出式安全网按挑出的水平投影面积计算。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •     在措施项目,单价措施项目中列项浇钢

    2017-03-20 16:48:55 

  •  不是计价软件里, 是图形里怎么把具体量算出来呢

    2017-03-20 16:51:16 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题