• 钢筋软件,基础层是否要布置柱

    基础层布置了柱,柱箍筋计算结果按柱标注布置(不是按规范,不少于2个,间距500布置),请问基础层到底要不要布置墙柱等竖向构件
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 柱构件只要与基础有接触就可以了,软件会自动计算柱在基础中的箍筋。

    钢筋软件

    2017-03-24 16:35:23 

  • 就是基础层不用布置墙柱,地下室层墙柱底标高设置成基础底标高就可以对不

    2017-03-24 16:41:53 