Dream-START 2017-03-25 14:11:27 | 四川省 土建 | 593查看 1回答
请教下各位老师关于剪力墙钢筋的事情,谢谢了,感谢哈!
请教下各位老师关于剪力墙钢筋的事情。(1)剪力墙截面左侧竖向钢筋从基础出来的钢筋是C20@200(1.3m高),上部竖向钢筋是C14@200,这种标注应该不是隔一布一的意思吧?在软件中怎么处理呢?有附图1(2)剪力墙表中说竖向钢筋有附加钢筋,这个附加钢筋应该也不是隔一布一的意思吧?在软件中怎么处理呢?有附图2
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:这里的C20-200属于剪力墙底部的附加竖筋,它与通高的竖筋C14-200间隔布置,布置后的间距是100.软件里附加短竖筋在定认剪力墙时的其它钢筋里输入。附加竖筋与通高的竖筋就是隔一布一的。
2017-03-25 14:18:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看