• 防雷接地问题,请问老师图中的总等电位箱在图纸上我没看见这东西,我知道在电井里面,但是就是在图纸看不到

    防雷接地问题,请问老师图中的总等电位箱在图纸上我没看见这东西,我知道在电井里面,但是就是在图纸看不到他的具体位置标高,在材料表也没看见,谢谢。如果可以说下他和局部等位箱有什么区别?电井标高答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 防雷接地问题,请问老师图中的总等电位箱在图纸上我没看见这东西,我知道在电井里面,但是就是在图纸看不到?
    答:总等电位箱一般在配电室。局部等电位箱一般在卫生间、弱电室、强电井等位置。