• 柱加大截面加固,这种柱子在广联达钢筋中怎么处理?

    前面那个是加大截面加固的柱子,后面那个是原柱子!
    请问一下这种柱子在钢筋软件中怎么处理?
    钢筋软件柱加大截面
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 钢筋软件中可以直接按加固后柱截面的尺寸定义柱,钢筋信息手工编辑,以后在算量中扣除原柱体积。

    2017-03-27 09:36:22 

  • 不知道你这原柱与加大柱,是否是要同时计算,在这用同时计算进行解释,基础按原柱KZ15定义布置,然后在加大柱层定义的柱合并定义,原柱与加大柱钢筋分别在属性中定义。这样定义的是包括加大柱的属性,可以在柱属性的“截面编辑”的“否”下拉选择“是”,就可以在属性的下方布置纵筋、箍筋和拉筋,对原柱钢筋就要用“特殊布置”中的“偏移布置”,选择相应的交战并做拖拉,拖拉一定是的水平和垂直,这样布置的钢筋点才能平行或垂直,画箍筋及拉筋就不会出现偏差,图片中对加大角的插筋,也是用布置拉筋的方式处理,应该是不合适,因它是出现有两端的弯勾,这就要在属性的其它箍筋中编辑。
    当你对这种编辑不了解时,应该说也有一定的困难,但这是值得挑战的事情,且一定在逐一的摸索,用文字也不方便全面的解释就是了。