• 您好

    您好,我这层6层建筑标高是19,结构标高是18.95,7层的结构标高是22.7,这个窗是高1.4,距离地面0.9,梁高是0.55,我想问一下用不用设置过梁过梁
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    6层建筑标高是19,结构标高是18.95,7层的结构标高是22.7,也就是层高是3.75m,这个窗是高1.4,距离地面0.9,也就是窗顶标高是21.3m,梁高是0.55,也就是梁底标高是22.05m,与窗顶差0.75m,要设置过梁。

    梁高

    2017-03-27 20:18:40 

  • 答:22.7-18.95=3.75,1.4+0.9+0.55=2.85,从条件来讲应该增加过梁。

    2017-03-27 20:22:06 