• 墙的钢筋可以这样设置,那板的钢筋该怎么布置呢,是设主筋还是负筋呢?

    墙的钢筋设置成锚到板里20d,但是还是不满足图纸上得尺寸,图纸上有的尺寸是2.9m有的是3m多,我本来是想把墙锚到板里的钢筋用主筋来计算的,但是画上去的主筋长度都没有计算墙厚和板厚,设置成负筋又怕不对!请问这种情况该怎么处理!墙厚
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 剪力墙钢筋的锚固可以在属性中做相应的设置;你其它内容的描述无法理解。


    主筋

    2017-03-27 21:56:45 

  • 墙筋锚如板里的长度是可以修改的,你把20d改为你工程的实际长度即可

    2017-03-28 08:23:11 