• PHC管桩按清单计价规则在实际操作中应如何计量?

    我单位在广东徐闻施工PHC(AB)600管桩合同约定是按照建设工程清单计价规范2013规则计算工程量,设计桩长是25m送桩长度2m,我单位是按照25m桩长配桩。在实际施工截桩后按设计基础标高计量有效桩长是22m左右,请问专家应该按设计25m计算还是按基础底有效桩长计算?有些送桩完后未达到持力层我方挖开土方后重新接桩按厂家最小长度是5m配桩,实际打入深度在2-3m左右,请问土方开挖、回填增加措施费用是否应该计算,增补桩长的接桩费用是否应该计算,桩长应按有效桩长计算还是应按配桩长度5m计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    工程量按实际完成的量计算及22米;因配桩的问题,需要开挖或回填是可以按实际量确认计算,重新压桩也是按实际的入土计算,及2~3米。


    送桩

    2017-03-28 17:14:34 

  • 专家谢谢你的回答,因为设计桩长是25m,谁也弄不清基础下面真实的桩长应该是多少,我们全是按设计25m配制的截掉的部分应如何计价?还有送桩长度是2m,我方施工的桩基本都已入土,不是按入土长度计算吗?

    2017-03-28 17:23:02 