消防电的问题?
1、输入输出模块与送风口之间的管用多大的?之间用什么线连接?连接的线留余量不?2、输入模块与消火栓按钮之间的管用多大的?之间用什么线连接?连接的线留余量不?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、输入输出模块与送风口之间的管用SC15,之间用报警信号总线连接,连接的线不留余量。
2、输入模块与消火栓按钮之间的管用SC15,之间用报警信号总线连接,连接的线不留余量。2017-03-29 00:31:33
-
这属于联动,一个是信号线,一个是控制线,都是RVV或RVVP,线径看设计。20管比较合适。
2017-03-29 15:16:57