fe****@163.com 2017-03-29 16:27:19 | 辽宁省 安装 | 892查看 3回答
金属结构刷油 防锈漆 第一遍 人工*1.2
金属结构刷油 防锈漆 人工*1.2 人工为什么*1.2?通风设备混凝土基础一个0.57m3?是怎么计算出来的设备防潮层、保护层 铁丝网一个0.72m2?是怎么计算出来的
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
金属结构刷油 防锈漆 人工*1.2 人工为什么*1.2,这个没有定额依据,是人为调整的。
通风设备混凝土基础一个0.57m3,是根据设计尺寸长×宽×高计算出来的
设备防潮层、保护层 铁丝网一个0.72m2,是根据设备保护层要求计算出来的2017-03-30 07:09:43
-
金属结构刷油 防锈漆 人工*1.2 人工为什么*1.2?
答:由于是管道支架,依据计算规则,人工要乘以1.2。
十二册第二章说明(五)设备及管道的支、吊架刷油均执行金属结构刷油子目,其中管道支架刷油的人工费乘以系数1.2。
2017-03-30 07:53:53
-
是通风管道刷油,只刷一面时,通风管道的外表面乘以1.2系数有解释的。因为外壁有法兰角钢等,就不再单独计算面积的。通风设备混凝土基础一个0.57m3是按图纸尺寸计算出来的。设备防潮层、保护层 铁丝网一个0.72m2也是按图纸尺寸计算的表面积。
2022-01-17 16:54:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看