Ez****@163.com 2017-03-30 17:51:35 | 山东省 土建 | 476查看 2回答
请教下
窗台底层和顶层设置通长窗台梁150高,窗台标高处有个外伸10公分宽,10公分高的挑檐,窗宽1.5米,那么窗台梁在窗宽1.5米位置上,能否按压顶算?(要是不能算压顶为什么呢?)编制预算的人说,窗台位置的窗台梁有压顶作用,在这个位置要压顶,该怎么办?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这样是可以用压顶计算的
2017-03-30 17:53:05
-
窗台底层和顶层设置通长窗台梁150高,窗台标高处有个外伸10公分宽,10公分高的挑檐,窗宽1.5米,那么窗台梁在窗宽1.5米位置上,能按压顶算。
2017-03-30 18:06:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看