• 请教下

    1:砖混结构,过梁伸入墙内240,洞口位置,一侧是构造柱,另一侧没有,过梁伸入墙内240,正好和构造柱重叠。那么和构造柱重叠位置的过梁钢筋怎么锚固?(锚固多少?)另一侧没有构造柱位置的过梁钢筋怎么锚固?
    2:框架剪力墙结构,洞口处过梁需要植筋,(过梁钢筋直径10)植筋伸出来的长度是多少?(洞口是900宽)。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:1、过梁在构造柱内不需锚固,钢筋伸到柱对边就可以,无构造柱端,按240计算,不存在锚固的问题。
    2、植筋10d加900洞宽,再加240(通常为250)=100+900+240=1240保护层都忽略。

    2017-03-30 20:45:47 

点我,有新答案通知你哦