︷●ηL`F 2017-03-31 12:08:28 | 吉林省 土建 | 1851查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
hxp66 黄金专家
答题: 139042 被赞: 17595
2017-03-31 12:09:50
吉林省2014定额 支撑超高增加费问题?
工程量计算规则2.现浇混凝土支撑超高工程量按相应构件3.6m以上混凝土工程量计算。支撑高度超过3.6m,每超过1.2m计算一个增加层;支撑高度超过7.2m时,每超过1.2m计算0.6个增加层,不足0.6m不计增加层。 问题:1该工程(见附图)个人理解不能计算支撑超高增加费是否正确?2,假设首层建筑高度为4.8m,是需要计算支撑超高增加费的,计算方法:需要计算3.6m~4.8m的柱,墙,梁,板的工程量(其中梁,板计算全部工程量,柱,墙只计算超高部分吗?)以上两个问题,属于个人理解,本人造价新手,恳请老师批评指正,谢谢。补充问题:(其中梁,板计算全部工程量,柱,墙只计算3.6m~4.8m的超高部分工程量吗?)
坡屋面 建筑面积 与脚手架 垂直运输
不上人,不利用坡屋面,清单中没有计算建筑面积, 脚手架是综合脚手架,定额中有说明,采用综合脚手架 ,未计入建筑面积的部分,可列单项脚手架1、清单中只列出综合脚手架,未列单项脚手架,是不是缺项了,是不是应该走签证?(坡屋面只有梁板柱的模板、钢筋、混凝土、保温隔气的工程)2、如果要算的话 需要如何套定额,满堂脚手架么?3、如果列单项脚手架,工程量按正常计算建筑面积的方法计算工程量么?4、垂直运输定额说明中没有这一条 ,是否也按脚手架的方式,另行计算
定额规则:
墙面保温隔热层工程量按设计图示尺寸以面积计算。扣除门窗洞口及面积>0.3m2梁、孔洞所占面积;门窗洞口侧壁以及与墙相连的柱,并入保温墙体工程量内。墙体及混凝土板下铺贴隔热层不扣除木框架及木龙骨的体积。其中外墙保温基层砂浆找平层、中间保温隔热层、外侧网格布保护层均按保温隔热材料中心线长度计算,内墙按隔热层净长度计算。按隔热层中心线长度计算,内墙按隔热层净长度计算。这里面: 其中外墙保温基层砂浆找平层、中间保温隔热层、外侧网格布保护层均按保温隔热材料中心线长度计算它的意思是不是说外墙保温的所有做法厚度的中心线? 计算的时候是不是保温板也按这个中心线算2021-06-17 17:02:15 补充按设计图示尺寸计算,保温板是要按照结构表面计算么?需不需要计算保温板厚度
图形关于提取工程量
我做图形没导计价 自己输入的 在统计数量的时候 我发现 墙体那个工程量 是头一个的墙面抹灰面积+柱面抹灰+梁面抹灰面积三个的和才是墙的总面积 ;外墙保温 也是这种情况 他的计算式里 扣柱头 加柱边什么的 和自己算的量不同 问 是不是我单个统计的时候 都得一个一个的相加啊 就是抹灰量的话 墙面抹灰+柱面抹灰+梁面抹灰 这个汇总的量才是我内墙抹灰的总量?补充问题:我核了一下 总量不对啊 得那三项加一起才对;外墙保温、内墙抹灰 都是这个情况 是我统计错了还是什么原因