• KL7下方的3B22是底筋还是和G钢筋一起的

    第一个图中KZ7原位标注下部钢筋信息:3B22和G2B14,这里标注信息怎么理解?如果原位标注是第二个图中KL8第三根柱跟第四根柱之间下部钢筋信息:250×650 4B22 2B14,表示什么意思?底部钢筋信息是哪个?

    这两个图中原位标注信息在GGJ软件中如何输入?

    底部钢筋信息标注的位置和某段柱截面、集中标注信息不同时标注位置是在同一个地方?标注到一起?

    集中标注标注位置
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 第一个图中KZ7原位标注下部钢筋信息:3B22【这个是说的梁的下部钢筋信息】和G2B14【梁的侧面构造筋】,这里标注信息怎么理解?如果原位标注是第二个图中KL8第三根柱跟第四根柱之间下部钢筋信息:250×650【该跨梁的截面信息】 4B22 【该跨梁的下部钢筋】2B14【侧面构造筋】,表示什么意思?底部钢筋信息是哪个?【底部钢筋信息就是4B22】

    这两个图中原位标注信息在GGJ软件中如何输入?【在原位标注中相应的位置输入就可以】

    底部钢筋信息标注的位置和某段柱截面、集中标注信息不同时标注位置是在同一个地方?标注到一起?

    【不明白你要表达什么意思,建议你多看下101平法图集,只有理解了图集才能懂得图纸学好预算的】


    2017-03-31 20:07:13 

  • 答;你要问的,是原位标注,在原位标注时输入的。[你写错了,KZ,是KL才对是梁不是柱。]。另外下面的2C14,是设计笔误,应G2C14才对。输入方法见下图。

    答疑解惑广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2017-03-31 20:09:41 

  • 原位标注内输入调整集中标注

    2017-03-31 20:15:45 

  • 你好:第一个图中KZ7原位标注下部钢筋信息:3B22和G2B14,这里标注信息怎么理解?
                       这是KL7梁下部纵向钢筋是3c22,G是指梁侧面构造钢筋2c14(腰筋)
               如果原位标注是第二个图中KL8第三根柱跟第四根柱之间下部钢筋信息:250×650 4B22 2B14,表示什么意思?底部钢筋信息是哪个?
                250×650表示该跨梁的宽度250mm,高度650mm,下部纵向钢筋4c22,2B14应该是梁侧面构造钢筋,属于设计标注失误,底部钢筋是4c22.

           这两个图中原位标注信息在GGJ软件中如何输入?                                                                                                                               原位标注信息在梁原位标注中输入。                                                                                                           

        底部钢筋信息标注的位置和某段柱截面、集中标注信息不同时标注位置是在同一个地方?标注到一起?

                                  底部钢筋信息原位标注在该跨梁的下部和截面,构造钢筋标注在一起。【这是该跨梁的原位标注与集中标注不同时候,原位标注在该跨梁下部】


    2017-03-31 20:20:02 