    比如表格里“基础垫层”对应“梁、板”C10的信息,基础垫层里有梁或板吗?
    【图纸设计会有这样那样不合理的地方的,你不能太较真的】
    再者在软件“各楼层缺省钢筋”,各构件信息最后面的“备注”提示信息中明显没有垫层;
    【因为垫层在钢筋中是不计算的,所以没有垫层的】
    比如“三层~屋面”对应“墙、柱,梁、板”C25,这行的意思就是三层到五层所有的墙、柱、梁、板都是C25,
    【是的,理解正确】
    那圈梁、构造柱、非框架梁也是C25吗? 
    【圈梁、构造柱是C25的是要属于其余构件的,注意非框架梁属于梁的范畴的】
     表中“其余各结构构件”指的是什么?既然是其余构件为什么对应“墙、柱、梁、板”,这样构件对应构件不矛盾吗?
    【其余各结构构件对应的就是圈梁、构造柱、过梁、压顶等二次结构的构件的,至于表格对应是属于设计的失误的,正常应该是在墙柱、梁板的后面加一列为其余构件的】