booklmoney 2017-03-31 20:59:05 | 河北省 土建 | 718查看 1回答
不理解表格信息,软件输入时信息总是把我不好
比如表格里“基础垫层”对应“梁、板”C10的信息,基础垫层里有梁或板吗?再者在软件“各楼层缺省钢筋”,各构件信息最后面的“备注”提示信息中明显没有垫层;比如“三层~屋面”对应“墙、柱,梁、板”C25,这行的意思就是三层到五层所有的墙、柱、梁、板都是C25,那圈梁、构造柱、非框架梁也是C25吗? 表中“其余各结构构件”指的是什么?既然是其余构件为什么对应“墙、柱、梁、板”,这样构件对应构件不矛盾吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳比如表格里“基础垫层”对应“梁、板”C10的信息,基础垫层里有梁或板吗?【图纸设计会有这样那样不合理的地方的,你不能太较真的】再者在软件“各楼层缺省钢筋”,各构件信息最后面的“备注”提示信息中明显没有垫层;【因为垫层在钢筋中是不计算的,所以没有垫层的】比如“三层~屋面”对应“墙、柱,梁、板”C25,这行的意思就是三层到五层所有的墙、柱、梁、板都是C25,【是的,理解正确】那圈梁、构造柱、非框架梁也是C25吗?【圈梁、构造柱是C25的是要属于其余构件的,注意非框架梁属于梁的范畴的】表中“其余各结构构件”指的是什么?既然是其余构件为什么对应“墙、柱、梁、板”,这样构件对应构件不矛盾吗?【其余各结构构件对应的就是圈梁、构造柱、过梁、压顶等二次结构的构件的,至于表格对应是属于设计的失误的,正常应该是在墙柱、梁板的后面加一列为其余构件的】
2017-03-31 21:05:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看