启航 2017-04-01 07:42:01 | 内蒙古自治区 安装 | 2230查看 1回答
老师你好,10kv母线调试数量的确定是不是看每段母线上有没有电压互感器,有一个就是多一段调试是吗?
1KV母线调试是不是数母线的段数?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
10kv母线调试数量的确定是看每段母线上有没有电压互感器,有一个就是多一段调试。
10kv母线是以一组母线上有一组电压互感器为一组,,低压母线以电气主接线一段母线计算工程量 .(另外10KV母线调试包含一组PT调试。
1KV以下母线系统调试定额不包括PT调试,适用于低压配电装置的各种母线包括软母线调试,调试是数母线的段数。
2017-04-01 07:50:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看