刘小北 2017-04-01 15:17:28 | 辽宁省 土建 | 783查看 1回答
北京2012定额关于CFG桩
北京2012定额关于CFG桩的计算规则是按设计桩长(含桩尖)乘以截面面积以体积计算,定额中水泥粉煤灰碎石混合料的含量为1.3195。投标图纸设计桩长为12m,细化后的施工图纸又加了句施工桩顶标高宜高于设计桩顶标高不少于0.5m。重计量时CFG桩的工程量要加上这0.5m的超灌工程量吗?我理解的是就按设计桩长12m计算工程量就可以,定额中已经包含了超灌部分的工程量,超出设计桩长的0.5m不再计入工程量(定额中水泥粉煤灰碎石混合料的含量为1.3195)。我理解的正确吗,求赐教,非常感谢!!!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
北京2012定额关于CFG桩的计算规则是按设计桩长(含桩尖)乘以截面面积以体积计算,定额中水泥粉煤灰碎石混合料的含量为1.3195。投标图纸设计桩长为12m,细化后的施工图纸又加了句施工桩顶标高宜高于设计桩顶标高不少于0.5m。重计量时CFG桩的工程量要加上这0.5m的超灌工程量;仅仅按设计桩长12m计算工程量是 不可以的,定额中没有 包含了超灌部分的工程量,超出设计桩长的0.5m需要计入工程量。
2017-04-01 15:33:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看