• 将钢筋算量导入到土建算量中GBZ、YBZ,怎么不见了,,是要重新画吗

    将钢筋算量导入到土建算量中GBZ、YBZ,怎么不见了,,是要重新画吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是您导入的时候,没有勾选暗柱的
    如果您的这些暗柱的截面尺寸,与墙体同宽,可以不导入的
    如果不是同宽的,那么,您就需要勾选导入的
    全选,就没问题了
    不过,您绘制钢筋的时候,记得,您的剪力墙最好是要贯穿暗柱
    YBZ

    2017-04-02 16:42:03 

  • 这样看不到是对的因为这是暗柱,是属于剪力墙的加强构件,在工程量计算的时候是没有这部分的,都是并入剪力墙内了,不过你要注意在钢筋算量中要用剪力墙覆盖这些暗柱的,不然你导入土建之后会造成剪力墙断开、不连续的

    2017-04-02 16:40:47 

  • 检查并确定是否有选择导入图形,你还要注意当地定额规则,如果构件不符合按柱计算,是可以不选择导入的,但这需要在钢筋抽样中将剪力墙把柱覆盖,这也不影响钢筋的计算。

    2017-04-02 16:42:00 


  • 2017-04-15 14:22:37 