天空 2017-04-03 10:33:24 | 河北省 土建 | 2893查看 3回答
广联达图形算量中标高问题
如图中,结构标高中首层梁板柱均为3.51m,建筑图中为3.6m,那我图形算量中这样设置对吗?我可以按建筑图中3.6米设置,然后把梁板柱调到3.51吗?怎么样才是正确的做法呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:钢筋算量按结构标高也就是3.51米设置,设置门窗时,把离地高度用增加90即可,这样导入图形算量也不用修改标高或层高。
2017-04-03 10:39:08
-
不能您建筑图内,您首层底标高是+-0.00,那么您首层的顶标高、二层的底标高就应该是3.60您的梁板的顶标高就是3.60这是因为结构楼层层高是3.6,不是3.51看看您结构给出的基础顶标高是不是-0.09您必须保证楼层信息是正确的
2017-04-03 10:50:00
-
图形的楼层设置一层0.000 二层3.600 三层6.900.。。。依次类推,关键是顶层的时候,层底标高为建筑标高,层顶标高要用结构标高,保持总高度对就行
2017-04-03 11:05:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看