lzx517837813 2017-04-05 11:31:22 | 河北省 土建 | 3325查看 3回答
剪力墙跟柱纵向钢筋多大以上电渣压力焊?
剪力墙跟柱纵向钢筋多大以上电渣压力焊?以下的是不是都是绑扎呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般情况下是16以上的使用电渣压力焊,但实际施工中12及12以上的都有使用电渣压力焊的情况的
2017-04-05 11:33:30
-
一般14以上就可以用电渣压力焊了,14以下的绑扎。
2017-04-05 11:34:00
-
这个每个地方要求不一样,正常的在12及12以上就是电渣压力焊了,但有的甲方要求在14及14以上,看甲方要求,这样会更好些
2017-04-05 11:34:01