• 广联达钢筋软件中,现浇板的钢筋一定要双向布置吗?(XY),菜鸟求帮助

    问题1:说明1中:板底钢筋为C8@200,但是没提布置形式,用软件我应该双向布置吗?
    问题2:第二个图片红色的C8@180的底筋,我怎么布置,应该跟C8@200形成双向布置吗?
    双向布置钢筋软件
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 问题1:说明1中有板底钢筋和板上负筋,则用双层双向布置
    问题2:红色钢筋指的是跨版受力筋,新建跨版受力筋来布置

    2017-04-05 14:08:52 

  • 图中未注明的负筋是说明1中提到的C8@200,对于板底钢筋(我理解就是底筋)的布置形式我仍然有疑问,如果是双向布置,就都是底筋,要是双层双向布置就体现出 面筋了,可是说明中未提到 面筋 的说明答疑解惑

    2017-04-05 14:15:28 