188****4820 2017-04-06 15:10:39 | 福建省 土建 | 489查看 3回答
请问同一跨因为箍筋不同打断设置后,在打断的这个位置的吊筋怎么设置呀,原位里面输不了,也没办法识别
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2017-04-06 15:15:19
-
您打断以后。调整完截面,您再合并合并完以后,您再原位标注输入吊筋
2017-04-06 15:15:06
-
你好:同一跨梁箍筋不同不需要打断梁,箍筋输入按照C10@150(2)[3000];C8@100(2)[1200];C8@200(2)[1500]。
2017-04-06 15:16:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看