• 梁上部钢筋只有集中标注(2C12),软件为什么不计算这个架立筋?

    老师你好,向您请教一个问题:如图,梁上部钢筋只有集中标注(2C12),软件为什么不计算这个架立筋?该梁为非框架梁,一共有10跨,其中有两跨是没有支座负筋的。我在属性集中上部钢筋输入了(2C12),汇总计算后发现该梁架立筋没有计算。请赐教,谢谢!非框架梁
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以这样做,原位标注时在相应跨的跨中钢筋栏输入2C12,不要带括号输入。

    2017-04-08 10:40:48 

  • 你好:图纸中出现支座没有标注负筋信息时,软件里不会把架力筋通长计算到支座处,所以这时要在支座处输入2C12,这样输入就会计算了。
    软件存在问题,不能正确识别架力筋要拉通计算。

    2017-04-07 19:44:31 