周东成 2017-04-08 22:49:07 | 湖南省 土建 | 775查看 2回答
异形柱为什么还有断开的?
请问这种柱子该怎么画和定义,他有一段是解开的,而且钢筋信息和大样图对不上。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不是柱有断开,而是基础顶-8.65部分的柱有150宽的约束边缘构件,是有增加了拉筋,这个拉筋拉住的钢筋是墙的垂直筋,所以钢筋信息是对的约束边缘构件的做法看一下官方的方案
2017-04-08 22:59:51
-
好的,非常感谢您的解答
2017-04-08 23:03:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看