• 关于钢筋算量中的 竖向构件 (柱、墙)上下层钢筋连接问题

    第一张图是地下二层的柱钢筋计算出来的三维图形,钢筋也设置成封头了,我就不懂了不是应该所有纵向钢筋都应该打断吗?为什么会出现图中三种结果,请大师指教。
    第二张图是地下一层对应位置的柱钢筋计算出来的三维图形,按道理应该是向下插筋,在正常施工的,为什么会变成这个样子?
    第三张图片是我自己画的简图,现场是这么施工的,我要这么办才能画的和现场一样,最少也要大概相同吧,请高手指点一二不胜感激!
    钢筋计插筋答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你是不是没有设置基础层呀?你设置一下基础层试试

    2017-04-09 11:05:19 

  • 答;第一张图,你的布置和设置多种方法,有的设置纵筋锚固后,在同一位置的上一层中又布置了柱。有的设置外露,有的设置插筋。第二张图,标高,直接把上一层柱底标高伸到基础底部。没有分负二层,基础层。第三张图,有的是套丝连接,有的是搭接,这种情况在同一柱中,同一钢筋直径时,要手工处理,即汇总计算后。编辑钢筋锁定的。

    2017-04-09 11:07:44 

  • 第三张图不是搭接    因为-2层是人防所有钢筋都是单独施工的,-1层是把钢筋插入人防柱中的

    2017-04-09 11:15:28 

  • 答:1、封头要选中图元修改(或修改好再画),你要达到什么样的计算结果不知道,软件是依据图集计算的,上下钢筋直径不同,上下钢筋数量不同,或上下构件截面不同软件都会按图集自动计算,如果这种计算与设计不同一是可以修改计算设置,二是可以编辑锁定。
    2、不是很理解你的意思,如果是插筋和纵筋锚固长度不与设计相同,可以在计算设置上修改,如果想查看锚固长度,可在编辑中查看,至于型状或弯钩与现场不同,只要是计算结果是对的的,没有必要纠结。(显示的越逼真,要求的电脑配置要高)
    3、不知主筋直径多大,看你画的有搭接和或机械连接等,可以在属性中修改。(现场的行为也要从规范、合同、成本上考虑计算,不是现场是什么计算就一定算)

    2017-04-09 11:22:33 