• 框架剪力墙结构,剪力墙抗震等级三级,框架抗震等级四级,钢筋算量软件第二部工程信息抗震等级如何输入

    剪力墙抗震等级三级(抗震构造措施二级),框架抗震等级四级(抗震构造措施三级),这个在广联达钢筋算量软件第二部工程信息中的“抗震等级”里如何选择?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:在楼层设置里去修改抗震等级,剪力墙里的暗柱、墙、连梁属于二级抗震要求的。框架梁和框架柱属于三级抗震要求的构件。
    修改一层后复制到其它层里
    措施二

    2017-04-09 17:09:21 

  • 您总的选三级抗震
    在楼层信息内可以再次调整的