• 请问关于防雷接地问题

    请问下图中需要计算工程量吗?是按均压环套取子目吗?可是工程量应该如何计算?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:圈梁内钢筋做均压环按米算,4*25扁钢(通常不做,有圈梁或框架梁就足够了)如做按内接地母线计算,利用柱内主筋引下以米算,圈梁或框梁与柱主筋焊接按处计算,屋面接闪器按米计算。

    2017-04-09 18:17:15 

  • 套取子目

    2017-04-09 18:04:04 

  • 套用均压环子目,图纸中外墙上联系梁主筋联通上,门和窗没有与梁筋联通时采用-40*4的扁钢与梁主筋焊接,需查看建筑图中门窗表高度等内容。

    2017-04-09 18:15:02 