• 钢筋输入,通常钢筋与板附加钢筋隔一布一

        未标注板厚均为160,配筋方式为:双层双向通长钢筋+附加钢筋,通长钢筋底筋为双向C12@200,顶筋双向C14@200,通长钢筋图中均未画出,附加筋在图中表示,附加筋与通长筋隔一布一。附加钢筋为板负筋,两块板之间扣铁C12-200,Z这种怎么在软件实现呢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你可以先按设计要求布置双层双向钢筋,然后在按设计要求用负筋定义布置上附加负筋,至于你的“两块板之间扣铁”不知其意。

    2017-04-11 10:34:25 

  • 你先布置双层双向的钢筋,再布置这个负筋就可以了!隔一布一一般是针对主筋的,也就是这个C12的负筋与C14的主筋间距是100.现场布置时,一根12的负筋一根14的主筋

    2017-04-11 10:36:45 