0901 2017-04-11 10:30:52 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 4985查看 2回答
钢筋输入,通常钢筋与板附加钢筋隔一布一
未标注板厚均为160,配筋方式为:双层双向通长钢筋+附加钢筋,通长钢筋底筋为双向C12@200,顶筋双向C14@200,通长钢筋图中均未画出,附加筋在图中表示,附加筋与通长筋隔一布一。附加钢筋为板负筋,两块板之间扣铁C12-200,Z这种怎么在软件实现呢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你可以先按设计要求布置双层双向钢筋,然后在按设计要求用负筋定义布置上附加负筋,至于你的“两块板之间扣铁”不知其意。
2017-04-11 10:34:25
-
你先布置双层双向的钢筋,再布置这个负筋就可以了!隔一布一一般是针对主筋的,也就是这个C12的负筋与C14的主筋间距是100.现场布置时,一根12的负筋一根14的主筋
2017-04-11 10:36:45