• 断路器调试等

    谢谢您刚才的解答,我还想请教几个安装方面的问题:

    1、电机除了小型交流异步电机检查接线以外,计取低压笼型电动机调试定额,还有交流异步电动机变频调试定额。个人认为不应同时套两个调试定额,不知是否正确?

    2、断路器调试套用交流异步电动机变频调速调试,是否套用送配电装置系统调试更合适?

    3、CO、CH4在线检测报警仪安装调试套用电化学式分析仪/电导式气体分析定额,是否应套可燃气体报警器?

    非常感谢!

     


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、电机除了小型交流异步电机检查接线以外,计取低压笼型电动机调试定额就可以。

    2、断路器不用调试,是整个送配电系统调试。

    3、CO、CH4在线检测报警仪安装调试套用电化学式分析仪/电导式气体分析定额,不能套可燃气体报警器。


    2017-04-12 15:30:50 

  • 请问3为什么不能用可燃气体报警器呢?一氧化碳和甲烷不都是可燃气体吗?

    2017-04-12 15:34:06 