• 钢筋算量中,柱子的拉筋是按箍筋的大小设置吗?

        钢筋算量中,柱子的拉筋是如何让设置的?图集11G101-1,74页左下角有一个说法:拉筋间距为2倍箍筋间距,竖向沿侧面水平筋隔一布一。我的理解是:如果表明拉筋间距为箍筋的2倍时,则竖向沿着侧面水平筋隔一布一。并没有说拉筋的设置要按照,箍筋的2倍去设置,对吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按箍筋的2倍是指梁的拉筋,软件没有去调整设置,就是这样去识别计算的,柱并没有这样的规则。


    隔一布一

    2017-04-13 10:08:45 

  • 钢筋算量中,柱子的拉筋是按箍筋的大小设置吗?【是的,按照设计要求,拉筋一般是同柱箍筋的,特殊标注除外。根据设计图纸做。】

    2017-04-13 10:08:48 

  • 如果是暗柱呢?

    2017-04-13 11:12:11 