• 2008清单规范安装工程计量

    二个配电箱连接时埋管线的图示尺寸以长度计算,与穿电缆线是图示尺寸以长度计算是一样?,我方认为这不是一概念,我们是计算是二个配电箱间埋管长l度,穿电缆及电线是应加预留进出配电箱的长度。审计方认为一样的,埋管工程量就等于穿线工程量,不能计算预留进出配电箱的长度间。双方的争议很大!他们说法对?符合08清单计量规则的定义内容?有相关解释说明?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    二个配电箱连接时埋管线的图示尺寸以长度计算,与穿电缆线是图示尺寸以长度计算是一样,就是电缆还要加预留长度,埋管工程量不等于穿线工程量,具体看看清单计算规则就可以。

    管工程量安装工程

    2017-04-13 17:54:50 

  • 08清单计价规范中没有预留长度说明,在在此3清单计价规范则注明加预留长度加。

    2017-04-13 18:18:27 

  • 13清单计价规范则注明加预留长度。

    2017-04-13 18:19:03 