安装套定额?
高层建筑电井内的桥架上敷设电缆线能否套竖向通道电缆子目?国家定额中有相关说明?请发来学习下QQ:835059576。谢谢!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳高层建筑电井内的桥架上敷设电缆线能套竖向通道电缆子目。具体你可以看看:全国统一安装工程预算定额解释汇编2008版
2017-04-14 07:29:32
-
高层建筑电井内的桥架上敷设电缆线不能套竖向通道电缆子目。套桥架敷设即可。
2017-04-14 08:46:41
-
什么是竖向通道?高层建筑中的电井不是竖向通道?
2017-04-14 15:05:43
-
高层建筑电井内的桥架内敷设的电缆线,桥架内是竖向通道,没有一层一层的,所以能套竖向通道电缆子目。桥架外沿墙敷设的电缆,就不能算竖向通道。
2017-06-02 22:09:39