• 板的面筋、底筋布置范围问题

    如图均为板的面筋和底筋。请问如何分辨他们的布置范围?比如BC区域(中间没有梁,虚线是轴线),18号筋的分布范围是B还是B+C?17号筋为什么在这里画了两次?  DE区域,17号、18号筋的布置范围仅仅是17在E,18在E吗?

    虚线
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、15、16、17、18四种筋在A、B、C三个区域都有布筋,你说的bc区17筋画两个是因为中间有柱子,所以画了2个用以明确17号筋的布筋范围。

    2、DE块的配筋,看一下这张图纸右下角的说明,应该会有未注明的板筋是多少的说明,这样子,D区X方向的底筋和E区X方向的面筋应该为未注明的板筋;


    2017-04-14 10:13:05 

  • 这配筋信息是一样的,你用多板布置就是,不需要单块布置

    2017-04-14 10:04:27 

  • 你好:应该是双层双向拉通布置就可以了,不存在没有一个方向 的底筋的说法。

    2017-04-14 10:05:16 

  • 同一板块有不同钢筋规格时,设计应该要给出布置的范围,否则就没有办法去作任何的猜测,也应该说设计没有标明清楚,这就要咨询设计,如果钢筋规格相同就不用理解它的布置范围。

    2017-04-14 10:06:06 

  • D/E块的钢筋,图纸没有相关的其他说明。

    2017-04-14 10:16:23 