-
136****7902 2017-04-15 12:55:42 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1226查看 1回答
梁锚固进柱子里,那么梁的混凝土,是不是也应该按照柱子设置呢
如题,如果要得到相对准确的结果,梁锚固进柱子里,是不是应该按照支座的混凝土强度来设置呢、
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是要按照梁的强度计算的,因为该部分的砼要和梁一次性浇筑的
2017-04-15 13:12:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看