太阳 2017-04-16 06:41:07 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 1155查看 4回答
分布筋
是分布筋的长度和数量不够,不是负筋,分布筋算的不对啊?为什么啊?如何解决?请教专家,谢谢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:没有看懂你的截图里330负筋用在哪里?加我帮你远程看一下,709285215
2017-04-16 07:01:01
-
你这块板负筋只有330mm长,就比梁宽一点,根本不需要分布筋。
2017-04-16 06:49:50
-
答:76+330+70=476,476-150-70=256,256-墙厚(或梁宽)就会少于分布筋250的宽度,分布筋就会计算为零。可能存在碎板的原因,可框选删除碎板,再调整和布置板,然后再布置负筋。
2017-04-16 06:52:07
-
你好:你要查一下剪力墙是否画通暗柱,如果没有画通板不能识别支座,所以就会出现板负筋长度为330.
2017-04-16 07:17:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看